Sinon, @TiDav , tu as bien fait de prendre un disjoncteur avec une autre courbe plutôt que d’en mettre un de 32A ou plus…
Un disjoncteur ça sert à garantir que le courant qui passe dans les fils ne les fera pas chauffer en cas de ‹ court-circuit ›…

Si les fils sont prévus pour 20A avec un disjoncteur de 32A, le jour ou il y a un problème et qu’une consommation anormale à 30A survient, les fils chauffent et peuvent déclencher un incendie… (en général au points de connexion, dominos ou prises)

Là si tu es en 2.5mm² c’est impec.

https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Norme_NF_C_15-100_:_section_des_conducteurs_et_calibre_des_protections

C’est exactement ça, entre l’ordinateur, l’imprimante 3D, les chargeurs lipos,…et j’en passe.
Y’a un peu de monde dans le grenier. :rofl::rofl::rofl:
Donc il me faut quelque chose de safe, ce qui explique mon choix de disjoncteur courbe D.